Hallo Fachleute,

eine Frage zur korrekten Vorgehensweise bei der Verschraubung:
alter Aufbau: Sparren 180x80 + Konterlatte 30x50 + Traglatte 30x50
neuer Aufbau: Sparren 180x80 + Aufdopplung um 60x80 für mehr Dämmung + Holzfaserplatte 60mm + Konterlatte 40x60 + Traglatte 30x50

Ich habe die Schraubenbemessung in WOOD-FIX und SPS/HECO durchgeführt unter der Annahme, die Aufdopplung sei eine Schalung. Anders geht es in der Software nicht.

Die Schrauben sollen von Konterlatte bis zum Sparren im Abstand von e=170 durchgeschraubt werden. Ich bekomme allerdings nicht raus, ob das aufgedoppelte 60x80 Holz zuvor separat/zusätzlich mit dem Sparren verschraubt/genagelt werden muss oder die 240/280er Sog- und Schubschrauben genügen.

Kommt es bei der Antwort womöglich darauf an, ob das aufgedoppelte 60x80 Holz lediglich eine "Dämmhöhenfunktion" oder zusätzlich eine "Sparrenstatik erhöhende" Funktion haben soll?
Berechnung_Schrauben.jpg
Berechnung_Schrauben.jpg (199.58 KiB) 4179 mal betrachtet
Frage_Verschraubung (Groß).jpg
Frage_Verschraubung (Groß).jpg (238.54 KiB) 4179 mal betrachtet
Grüße
Peter
Benutzeravatar
style-dach
Beiträge: 100
Registriert: Sonntag 9. Januar 2022, 12:24
Wohnort: Colditz
Kontaktdaten:

Re: korrekten Vorgehensweise bei der Verschraubung

Beitrag von style-dach »

Die Aufdopplung zählen nicht zum Sparren. Ich würde die Länge der Schrauben so wählen, dass diese durch die Aufdopplung in die Sparren gehen